各路英豪,小侠请教各位,框架结构,你们的墙间荷载一般输入多少,在安置楼梯的洞口处的梁上也要输入荷载吗?如果出现超筋,你们都是如何处理的,多谢指教
各路英豪,小侠请教各位,框架结构,你们的墙间荷载一般输入多少,在安置楼梯的洞口处的梁上也要输入荷载吗?如果出现超筋,你们都是如何处理的,多谢指教
2楼
框架结构要输入梁间荷载
回复
3楼
砖墙荷载要看建筑材料来定的
梁超筋一般有三种调整方法:调整梁截面、加高砼等级、提高钢筋等级
回复
4楼
图集上有各种墙体的自重,超筋要根据不同情况采取不同的办法,对于纵筋超筋可以加高梁高,这样可以减少配筋,不能加高的情况下,就加宽梁宽,对于箍筋和扭筋超筋,那就加宽梁宽