这个图的接法作用是什么,意义在哪里?
long799152529
2012年07月18日 23:02:09
只看楼主

这个图的接法作用是什么,意义在哪里?熔断器在这里的作用?我一直以为PT就是PT,避雷器就是避雷器,放一起干什么用?!

这个图的接法作用是什么,意义在哪里?熔断器在这里的作用?
我一直以为PT就是PT,避雷器就是避雷器,放一起干什么用?!

360截图20120718225814364.jpg

免费打赏
yyyxuming
2012年07月19日 16:07:49
2楼
PT柜带手车,三台电压互感器二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用,熔断器是接在电压互感器一次侧,避雷器的话放在这估计是为了节省空间,或者是代替过电压保护器的?不太了解,楼下高人们求解
回复
zhd980939154
2012年07月19日 16:13:05
3楼
避雷器通常都装在PT柜中
回复
laserscan
2012年07月20日 00:20:53
4楼
避雷器当然是为了防止母线上的雷过电压得。
回复
long799152529
2012年07月20日 11:54:38
5楼
放置位置在一起,不需要图上显示并联吧
回复
dylan3940
2012年07月20日 12:09:36
6楼
母线避雷器,共车方便检修,比双车成本低,同时更符合国网方案要求。
回复
风中雪花
2012年07月20日 13:27:20
7楼
比SF6柜子里的好多了,摇出台车来就可以拆卸避雷器,SF6柜子里空间不足,拆卸很费劲的。
应该叫“压变避雷器柜”。
回复
lyq13703983100
2012年07月21日 11:12:50
8楼


是这个情况!
回复
zlkg258
2012年07月21日 13:45:30
9楼
学习了,感觉这个说法比较合理!
回复
无纤尘
2012年07月21日 22:08:53
10楼
原来可以这样
回复
zhenrar
2012年07月22日 11:22:00
11楼
这样比较安全。。。国网有规定的