在我现在的项目中,,所有弱电设备、网络设备、安防监控设备均由南楼一层UPS机房的两台UPS主机提供不间断电源。现已有中心机房的部分网络设备起用UPS电源,其中包括三台核心交换机、十四台交换机和两台小型机以及其它弱电设备。同时,UPS设备本身也已经调试完毕并投入正式使用,投入使用的设备价值约八百万元。在我为其它弱设备送的时候,发现有十根WDZA-YJV-3*10电缆被人从中间截断一段。这十根电缆截断在同一根线槽的同一个位置,施工单位在处理后,监检查了三次,也让其更改了三次,均不合格,原因为:第一次接头时包扎绝缘仅为黑胶布;第二次包扎没有做热缩;第三次做完后还有一根电缆在摇测的时候还有一根电缆直接与线槽搭接啦。最后我要求施工单位更换该电缆,但是施工单位说规范内没有明确要求电缆不允许接头。我查了好多的规范也没有找到明确的说法。现请教各位师傅,该电缆是否需要更换?有没有这方面的规范说明。
规范中对于“电缆接头”仅是尽量减少的原则,且你的是在线槽中,没有必要更换电缆!
但规范对电缆接头制作有严格的要求!
你可以把《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92第六章“电缆终端和接头的制作”给他们看!
让他们按规范中的要求施工,不然你可以不验收!
回复