机组的冷凝温度高,且温差大,大家帮忙看下参数是否不正常啊
li3617
li3617 Lv.6
2012年07月18日 14:09:09
来自于制冷技术
只看楼主

下面是另外一台机组的数据[localimg=600,450]5[/localimg]

WP_000026.jpg WP_000028.jpg WP_000031.jpg WP_000032.jpg

下面是另外一台机组的数据
[localimg=600,450]5[/localimg] WP_000029.jpg WP_000030.jpg WP_000033.jpg WP_000034.jpg

WP_000026.jpg


WP_000028.jpg


WP_000031.jpg


WP_000032.jpg


WP_000029.jpg


WP_000030.jpg


WP_000033.jpg


WP_000034.jpg

免费打赏
chb0072002
2012年07月18日 23:27:25
2楼
冷凝器换热不好。。清洗或捅炮
回复
adingkgb
2012年07月19日 14:56:00
3楼
第一台
冷凝温度和冷却水温度间温差过大
冷却水进出温差过小

冷凝器换热效果不良

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-7-25 11:54 编辑 ]
回复
biqk
2012年07月19日 15:26:08
4楼
第一,在两台机组相同使用情况下(相同的开机运行时间,相同的冷却塔系统),是不会出现一台冷凝压力过高,一台冷凝压力正常的情况。
第二,如在两台机组开机运行时间不同,可能出现一台冷凝压力过高,一台冷凝压力正常,这时可能需要清洗冷凝器和通炮。
第一种情况我曾经遇见过,由于维修人员在维修时的失误,在维修时制冷系统进入空气,造成冷凝压力过高,后将机组制冷剂全部抽出,将不凝气体排除后,机组恢复正常。
回复
zhaowenliangde
2012年07月19日 15:31:09
5楼
同意楼上两位同行的意见。
回复
qq271988546
2012年07月19日 19:28:06
6楼
回复
ssl8443221
2012年07月19日 22:40:46
7楼
两台机组的温差都是正常的。
第二台机组运行正常,第一台机组,应该是冷凝器脏了,需要清洗。或者是进入了空气。但是一般情况下应该是脏了。
回复
chengtq72
2012年07月21日 19:43:37
8楼
冷凝压力过高,小温差过高,清洗冷凝器,对铜管进行通炮
回复
nangongrenjia
2012年07月21日 19:49:54
9楼
不错。学习了
回复
rainer128
2012年07月21日 22:43:42
10楼
第一台的冷凝器的趋近温度达8度,太高了,冷凝器脏污,需清洗。
回复
xyjin1986
2012年07月22日 11:01:00
11楼
先看传感器误差大不大。
回复