大家看这样的图:不知道下沉的卫生间牌出到污水立管的那一段过梁的套管不用防水套管,用PVC管,有没有问题?会漏水吗?
大家看这样的图:
不知道下沉的卫生间牌出到污水立管的那一段过梁的套管不用防水套管,用PVC管,有没有问题?会漏水吗?
2楼
这么大的管子不能穿梁,只能设在板面下!!!
回复
3楼
结构允许的,我把穿管放在梁的靠近柱子一头,没问题的.
回复
4楼
400高的梁穿160的PVC管,一般结构是不会这么做的,要不你做局部钢筋加强处理;
另外卫生间下沉后,最严重的一个问题就是渗水,梁上穿160的PVC管,卫生间部位的结构刚度必定
下降,会造成混凝土微裂缝增加,增加渗水的可能性,所以下沉卫生间我认为结构上应该做好裂缝
验算的工作,不要完全依靠柔性防水层来保证卫生间的防水。
回复
5楼
用钢套管+防水翼环,穿梁套管采用钢套管较好。
回复
6楼
你做局部钢筋加强处理;那施工中就不按规范预留洞了,然后钢套管+防水翼环,但套管的管径可
以缩小,我在施工中就这么干!至于防水没问题,也不用你考虑!
回复
7楼
问题是在施工中,他们已经把PVC管埋入了梁中,现在刚性套管已经埋不进去了!!
想一个补救的办法吧!
回复
8楼
重新做吧,PVC绝对是后患无穷的…………
回复