下沉卫生间排出管过梁的套管可以用PVC管吗?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年08月23日 18:21:15
只看楼主

大家看这样的图:不知道下沉的卫生间牌出到污水立管的那一段过梁的套管不用防水套管,用PVC管,有没有问题?会漏水吗?

大家看这样的图:
不知道下沉的卫生间牌出到污水立管的那一段过梁的套管不用防水套管,用PVC管,有没有问题?会漏水吗?

1173345313721.jpg

免费打赏
忘情水
2004年08月24日 12:47:46
2楼
这么大的管子不能穿梁,只能设在板面下!!!
回复
wwqq6
2004年08月24日 15:45:51
3楼
结构允许的,我把穿管放在梁的靠近柱子一头,没问题的.
回复
xcxf
2004年08月24日 16:53:51
4楼
400高的梁穿160的PVC管,一般结构是不会这么做的,要不你做局部钢筋加强处理;
另外卫生间下沉后,最严重的一个问题就是渗水,梁上穿160的PVC管,卫生间部位的结构刚度必定
下降,会造成混凝土微裂缝增加,增加渗水的可能性,所以下沉卫生间我认为结构上应该做好裂缝
验算的工作,不要完全依靠柔性防水层来保证卫生间的防水。
回复
tql1
2004年08月24日 16:54:21
5楼
用钢套管+防水翼环,穿梁套管采用钢套管较好。
回复
wgdlz
2004年08月24日 17:19:25
6楼
你做局部钢筋加强处理;那施工中就不按规范预留洞了,然后钢套管+防水翼环,但套管的管径可
以缩小,我在施工中就这么干!至于防水没问题,也不用你考虑!
回复
wwqq6
2004年08月24日 23:26:07
7楼
问题是在施工中,他们已经把PVC管埋入了梁中,现在刚性套管已经埋不进去了!!
想一个补救的办法吧!
回复
guilin-gps
2004年08月25日 12:55:44
8楼
重新做吧,PVC绝对是后患无穷的…………
回复

相关推荐

APP内打开