大家都来瞧瞧,这里负荷好像问题很大啊
baily10
baily10 Lv.3
2007年01月08日 09:46:24
来自于闲聊茶吧
只看楼主

项目(杭州)为一多功能区群楼,主楼27层,群楼7层,建筑面积50000m2 ,功能区分为商场、酒店、写字楼等。考虑综合使用效率等因数拟采用中央空调:    总制冷负荷:300×104kcal/h     总采暖负荷:300×104kcal/h

项目(杭州)为一多功能区群楼,主楼27层,群楼7层,建筑面积50000m2 ,功能区分为商场、酒店、写字楼等。考虑综合使用效率等因数拟采用中央空调:

    总制冷负荷:300×104kcal/h

    总采暖负荷:300×104kcal/h

免费打赏
baily10
2007年01月08日 09:47:48
2楼
http://co.163.com/forum/content/1789_453626_1.htm
出处在此
回复
hxd19811001
2007年02月12日 09:01:31
3楼
确实有问题,1kcal/h =1.163w,总冷负荷=300×104kcal/h =300*101*1.163=36285.6w
回复
vincent_nk
2007年02月12日 16:45:41
4楼
楼主,我真服了
人家原题是10的4次方,你写成104。
高,实在是高!