建筑防火规范 3.6.1 承重结构宜采用钢筋混凝土 钢框架 或排架结构 那么门式刚架可以吗 大家遇到这种情况是怎么做的 请各位大大指教
建筑防火规范 3.6.1 承重结构宜采用钢筋混凝土 钢框架 或排架结构 那么门式刚架可以吗 大家遇到这种情况是怎么做的 请各位大大指教
2楼
回复
3楼
可以。但要考虑泄压装置。也就是说厂房内压力达到一定限值后,厂房可以泄压
回复
4楼
说的很神秘,泄爆装置,其实是要求一个面积比。
一般的窗户就能泄爆。
回复
5楼
没有问题的。
回复
7楼
肯定可以 但要计算泄爆 但如果轻顶 彩板墙 应该就够泄爆了
回复
8楼
注意甲乙类 厂房(仓库)是宜采用混凝土结构,而不是必须采用混凝土结构。采用钢结构是可以的,只是不宜而已。只要采取防火和防爆的措施,是可以的。
回复
9楼
甲乙类厂房用门式刚架虽然可以但是有很多限制,要刷防火涂料,如果是储存物品液体,系杆支撑都要刷防火涂料,仓库超过一个防火分区要采取很多措施,屋面耐火极限要注意,防火墙等都要注意
这样算下来造价比混凝土的高
这就是一般甲乙类都不做轻钢的原因
回复
10楼
回复
11楼
为爆炸危险的厂房用门式刚架可能不太合理,通常门式刚架为轻型的结构形式
回复