热量的计算是这样算吗?其中L的送风量是什么送风量,是风机的送风量还是什么?W1,W2又如何取值?为什么我算出来显热小得要命,潜热又大得不得了呢?显热量QS :QS=Cp*∝*L*(T1-T2)潜热量QL :QL=600*∝*L*(W1-W2)T1—空气的最初干球温度 ℃T2—空气的最终干球温度 ℃W1—空气的最初水份含量 kg/kgW2—空气的最终水份含量 kg/kgL—室内总送风量 CMH
显热量QS :QS=Cp*∝*L*(T1-T2)
潜热量QL :QL=600*∝*L*(W1-W2)
T1—空气的最初干球温度 ℃
T2—空气的最终干球温度 ℃
W1—空气的最初水份含量 kg/kg
W2—空气的最终水份含量 kg/kg
L—室内总送风量 CMH
Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃