净高大于6m的厂房,自然排烟+机械排烟
k443159855
k443159855 Lv.2
2012年07月17日 09:38:40
来自于通风排烟
只看楼主

不划分防烟分区的大空间无分隔区域,当外窗面积满足自然排烟条件时,仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,周边采用自然排烟。这样机械排烟系统的排烟量就大大减少。请问这句话有道理么?自然排烟区域和机械排烟区域可以不设挡烟垂壁么?

不划分防烟分区的大空间无分隔区域,当外窗面积满足自然排烟条件时,仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,周边采用自然排烟。这样机械排烟系统的排烟量就大大减少。
请问这句话有道理么?自然排烟区域和机械排烟区域可以不设挡烟垂壁么?
免费打赏
youzhuy
2012年07月18日 12:09:33
2楼
净高大于6m可以不划分防烟分区,此时一般理解为整个空间为一个防烟分区,如果这样理解正确的话,那就不能采用自然+机械了,上海防排烟规程4.1.0就规定,同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
回复
chengkang545
2012年07月18日 21:34:57
3楼
不能采用机械排烟加自然排烟的方式,如果内区有离窗超过30m的区域,整个厂房应采用机械排烟方式。
回复
sb_idri
2012年07月27日 09:32:13
4楼
你这只能全用机械排烟。或在屋面设易熔采光带(不是国标,上海防火规范有,基本全国都认,碰运气吧)
回复

相关推荐