没有节能措施的办公室冷负荷指标问题~~~~求指教~~
xiaoqiang2012
2012年07月16日 21:55:16
来自于中央空调
只看楼主

有一医院的2层门诊办公室,是旧建筑没有节能措施,所有房间都有外墙,一层的房间我按160~170W/㎡房间面积,二层按180W/㎡房间面积,没有新风。风机盘管我按中档冷量选择,这样合理不理?,看看手册冷指标选的的太多了,很忐忑,很纠结啊 ,求指点~~~

有一医院的2层门诊办公室,是旧建筑没有节能措施,所有房间都有外墙,一层的房间我按160~170W/㎡房间面积,二层按180W/㎡房间面积,没有新风。风机盘管我按中档冷量选择,这样合理不理?,看看手册冷指标选的的太多了,很忐忑,很纠结啊 ,求指点~~~
免费打赏
chachababy
2012年07月19日 13:45:04
2楼
怎么个没有节能措施方法,其实墙体的差别不是特别的大,关键是玻璃,单层玻璃有很大,朝向也差的话170估计都小
回复
cairuke1013
2012年07月19日 21:22:10
3楼
如果是朝东西方向有外墙的话,这样肯定小了。如果是内部结构的房间这样基本就够了。但会议室等一些多人办公的区域除外。
回复
xiaoqiang2012
2012年07月20日 09:16:43
4楼
是南北朝向,没有新风,风机盘管按中档冷量,应该能满足吧?
回复
wohaicz
2012年07月20日 09:45:42
5楼
旧建筑多半不是玻璃幕墙,你这个不小了,完全是够的,办公室150就够了。你还没用最重要的新风负荷,我觉得140都行。
回复
junshaobaobao
2012年07月20日 16:09:23
6楼
学习中
回复
syguolu
2012年07月21日 14:27:21
7楼
原来还和朝向有关呀,但单层和双层玻璃之间的差别还是有的
回复
ddswendy
2012年07月21日 20:04:57
8楼
地区都不说问什么呀,还有平时多少人,房间内摆多少设施,人多人少效果差远了。
回复
youv179
2012年07月22日 08:49:27
9楼
主要还是地区什么的吧,南方和北方冷量差很远的、
回复
82638168
2012年07月22日 17:09:55
10楼
应该没有什么问题
回复
lisenhot
2012年07月23日 11:50:00
11楼
支持,要考虑下造价的问题!
回复

相关推荐