外在参数发生变化时,定工况下制冷机组如何动作?
lyli00
lyli00 Lv.4
2007年01月06日 21:34:21
来自于制冷技术
只看楼主

假设制冷机组是在定工况下稳太运行,若冷冻水进口温度升高,那机组内在参数会如何变化?

假设制冷机组是在定工况下稳太运行,若冷冻水进口温度升高,那机组内在参数会如何变化?
免费打赏
qsqq
2007年01月09日 11:55:52
12楼
做产品的与搞研究的关注的问题不一样:搞技术的关注试验,搞研究的关注理论。
我想任何理论都应该经得起实践的检验吧?如果哪个说理论与实际观察到的现象不一致,首先应该检查一下自己对理论的理解是否有偏差。
做产品的要肯定自己描述的试验现象是可重复的,保证不是假相。
看论坛搞产品的与搞研究的经常是你讲你的,我讲我的,故发此感慨,希望能看到高手们的精彩碰撞。
回复
zlkt163
2007年01月09日 22:17:02
13楼
终于遇到了“知音人”,我也有这样的感慨,希望真正遇到高手,很多人都有自己的一套理论与见解,但理论是否扎实,理论的假设条件是否充分呢?基本上,本人见到论坛的,都是经验的多,真正讲理论的甚少,表面上讲理论的实质上还是谈经验,并没有从本质上解释现象!!
估计lyli0是否是“上交”?
回复
峰哥
2007年01月09日 22:51:44
14楼
我觉得你们有必要看看书了,看看吴业正老师的书你们就会看到这样的理论分析。具体的我只能给出一个大方向,如果要详细探讨涉及到数学的求导。同时要建立压缩机的数学模型。现在只给出结论。
回复
峰哥
2007年01月09日 22:53:07
15楼

支持这个观点,这个论点在论坛曾经讨论过。
回复
北冰洋
2007年01月10日 07:37:37
16楼

请教li斑竹,你的结论是什么?与我的一样就不用重复了,打扰,多谢!
回复
lyli00
2007年01月10日 11:02:54
17楼
我的结论基本与你相同,蒸发器动作的同时必然会引起冷凝器的动作。这种情况的压缩比应该是增大的。上传个别人拿某个R22螺杆机组做的变工况研究公式。具体的其他参数的变化规律我还在研究中。感谢大家的支持与热烈讨论。
回复
北冰洋
2007年01月10日 11:40:47
18楼
楼主的算式真是详尽,学习了。
回复
kavin1225
2007年01月10日 19:55:26
19楼


我在实验室做了四年(焓差和热平衡),讲述做实验的结论,
1.冷冻水进口温度提高,讲明这个制冷机组的蒸发器端热交换量增大,
2.机组的制冷系统的蒸发温度(蒸发压力)升高,压缩吸气温度升高,制冷系统的过热度增大,
3.压缩机的消耗功率增大.
4.制冷系统的冷凝器温度(冷凝压力)升高,
5.制冷量会相对增大,能效比升高还是降低.视实际情况不同.
回复
lyli00
2007年01月11日 10:02:32
20楼

能效比的问题应该是和制冷剂的性质有关的。
回复
lzc530
2007年01月12日 02:08:12
21楼

我们首先的是要实际上的操作而不是纸上谈兵。现在很多理论都不能从实际中得到结论。
机组稳定运行的时候。冷冻水温升高。那低压也升高。机组的负荷大了。电流也大了。冷凝压力和冷凝温度也提高了。
回复

相关推荐

APP内打开