关于10KV(6kV)电动机的控制问题
gygygao
gygygao Lv.7
2007年01月06日 19:14:32
只看楼主

10kV(6kV)的电动机我见过两种保护的方案,第一种是采用断路器+电动机保护装置,这种方式的控制是怎样实现的呢?也是跟低压一样,做一个现场启动按钮吗? 还是有个控制盘什么的第二种是采用熔断器+接触器,这种方式看似更简单,把一些自动的或手动的控制直接传到接触器上。这种控制基本上是 采用那种比较窄的那种柜子,这两种方式有什么不同,在何种情况下采用那一种,怎么判断呢?

10kV(6kV)的电动机我见过两种保护的方案,
第一种是采用断路器+电动机保护装置,这种方式的控制是怎样实现的呢?也是跟低压一样,做一个现场启动按钮吗?
还是有个控制盘什么的
第二种是采用熔断器+接触器,这种方式看似更简单,把一些自动的或手动的控制直接传到接触器上。这种控制基本上是
采用那种比较窄的那种柜子,

这两种方式有什么不同,在何种情况下采用那一种,怎么判断呢?
免费打赏
wxrang16
2007年01月07日 17:40:17
2楼
要看电动机的类型和额定电流,计算的额定电流在400A以下就可以用熔断器+接触器的组合电器,因为高压交流接触器的额定电流最大能到400A.
回复
gygygao
2007年01月07日 21:58:14
3楼
照你所说,若是6KV的话,则4000kW以下的都可以用接触器+熔断器了
若是10kV的话,则要到达7000kW了
而我见的图纸基本上都是选择了断路器的,熔断器+接触器则是不常见到
回复
gygygao
2007年01月08日 11:19:21
4楼
拜托各位呀
回复
zhanghuining
2007年01月08日 11:31:28
5楼
这个问题应该和设计成本有直接关系,一般在负荷不是很大的情况下,为了节约成本,通常都用熔断器+接触器的控制方式,因为接触器可以频繁启动,而在负荷较大的情况下,一般采用真空断路器直接控制,不能频繁启动,至于大小的界限是多少,经验值是800kw。
回复
gygygao
2007年01月08日 14:02:21
6楼
还有就是。熔断器+接触器这样方式采用的开关柜都比较小,宽度好象是400的吧,
那么用这种小的柜子,除了便宜(我认为)还有节省空间外,还有其他的原因吗?
回复