承台已经浇筑好,如何在旁边提高集中承载力,集中荷载离以前柱中心偏心0.5米,与柱承台边缘同一竖直面上;如图,请问红色填充圈出部分怎么做?外形不受此图限制

承台已经浇筑好,如何在旁边提高集中承载力,集中荷载离以前柱中心偏心0.5米,与柱承台边缘同一竖直面上;如图,请问红色填充圈出部分怎么做?外形不受此图限制

AOT8QW3EQ@SY{2Q4U_FL53I.jpg

免费打赏
sinuosunny
2012年07月18日 14:39:25
2楼
这个到底是承台还是独基,如果开始计算的时候没有考虑外面墙体荷载,外面墙体单独做基础,与你所说的承台分开计算,受力也应该是分开的,至于落的承台上的墙体荷载可以忽略不计,因为你计算承台的时候已经考虑了安全系数,地面以上的墙体就用加气混凝土砌块吧。
回复
txtjack
2012年07月19日 19:55:17
3楼
看着像是独立基础,墙体的分量不大,把墙和基础分开做,做到传力明确就好了。。
回复
txtjack
2012年07月19日 19:56:25
4楼
看着好像,也没太大关系,上面的荷载不大的
回复
miaotian001
2012年07月19日 20:07:24
5楼
柱是独立基础,墙体的重量按计算设计墙基,把墙和柱基础分开施工。
回复
土木工人
2012年07月23日 10:37:42
6楼
木结构的房屋,楼层一般不高,使用基础多为独基,那么在墙下加基础梁,无碍的,因为楼层也不高,荷载不大,不会因此由小偏心变成大偏心。
回复
hwqlovemjs777
2012年07月23日 11:32:33
7楼
如果只是底层一层的墙体,就直接做个砖条基,基础下打个3:7灰土就可以了
回复
wzaish197967
2012年07月23日 13:30:20
8楼
木结构的房屋,楼层一般不高,使用基础多为独基,那么在墙下加基础梁,无碍的,因为楼层也不高,荷载不大,不会因此由小偏心变成大偏心。
回复
mokatsch
2012年07月23日 20:37:31
9楼
荷载不大就不考虑3,搞那么复杂干什么,自己给自己找事啊