在有些图纸中看到调速器有紧急停机电磁阀和停机电磁阀两个,请问是不是说的一个电磁阀?如果不是又是怎么动作的?
在有些图纸中看到调速器有紧急停机电磁阀和停机电磁阀两个,请问是不是说的一个电磁阀?如果不是又是怎么动作的?
免费打赏
sfmyxcpy
2007年01月07日 14:18:34
2楼
一般的调速机只有一个紧停,不过有些大型的调速机为了防止主配压阀拒动,另外加装了一停机电磁阀,就是说主配压阀卡住拒动,该电磁阀动作使压力油不通过主配压阀,直接给接力器关腔,直接作用于停机。
回复
zg001
2007年01月08日 08:40:24
3楼
谢谢解释