十八层楼阳台雨水立管设计DN50是否合适?
woyuanzuopanshi
2012年07月15日 16:37:39
只看楼主

房间被水淹了,求助!

房间被水淹了,求助!
免费打赏
八匹马
2012年07月17日 09:22:25
2楼
阳台立管DN50是够的,至于房间被淹,你看看阳台管道底部是不是间接排水,或者阳台管有没有被堵,一般情况下,下大雨,阳台也是没什么水的
回复
zxx3315
2012年07月17日 09:54:33
3楼
有时阳台会装洗衣机排水,还有拖把池排水。
回复
zamon_1982
2012年07月17日 10:35:27
4楼
雨水管的最小管径好像要75吧
回复
zhuzg110
2012年07月17日 11:16:51
5楼
这个最好计算确定,计算时应该包括侧墙,重力流雨水管径应该最小为75,住宅阳台按理说50也不会淹的。雨水管不允许接洗衣机排水的。
回复
liukui519
2012年07月17日 15:33:01
6楼
应该要DN100,可能是上面那户装洗衣机了
回复
woyuanzuopanshi
2012年07月18日 13:27:25
7楼
个位大侠;新房子有两年,现装修中,水从二楼阳台地漏冒出三个房间被淹,房开和物业协商不下,我面临法院投诉要找证据,阳台面积10平方米,阳台雨水管立管.横管是DN50,横管有四个湾头从动力电缆。电信电缆井穿过,2米远是污水井。地漏冒出的污物较多较轻,(楼上洗衣机排水。拖把池排水在物业装修协议书和住宅使用说明书内没有具体规定)
个位大侠证据较难定下来,求助!
回复
xiongshg
2012年07月18日 16:06:01
8楼
可能情况:1、底层是否需做单独排水(排水支管距出户管垂直距离小于3.0米)。2、阳台雨水立管至少DN75。3、底层出户管管径是否比立管大一号。4、室外检查井或落水管是否堵塞。5、洗衣机排水不应与雨水系统排。6、存水弯水封高度是否大于等于5cm。7、底层出户管连接的系统是否为雨水系统…………
回复
sunjieaiwu
2012年07月18日 16:59:31
9楼
哥们 是100
回复
isaiahwu
2012年07月19日 17:08:15
10楼
看来你的房子在一层(首层),那你干脆吧你阳台上的地漏给封堵住,然后在从阳台某个角落打个孔,接条管直接排出去好了。要不然,你所在建筑的阳台排水立管往外冒水的问题基本无法解决(可能是因为立管至排出管的落差过小,导致楼上排水落下来的时候,动能转换成未能,而排出管管径较小,一时无法排除,所以就从首层地漏冒水出来了)
回复
isaiahwu
2012年07月19日 17:10:09
11楼
看看现在的很多建筑,盖好了,卖出去了,然后留下一大堆的隐患、问题。房地产发展过快害人纳,追求速度的时候,基本都忽略了质量。
回复