双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
2楼
你完全可以采用两种直径,换取钢筋间距的协调。负筋除了在端支座可以断开,中间支座是不可以断开的。
回复
3楼
可以断开,但是那个支座按简支计算,底筋会变大
回复
4楼
不要断开,受力会不连续的,按楼主的配筋8@180拉通就行了。
回复
5楼
不建议断开,但是非断的话也是可以的。按照简支包络计算。
回复
6楼
不要断开,按大的配
回复
7楼
本人认为也不可断开,按大的配吧!
回复
8楼
按较大的配啊
回复
9楼
另赠短筋%%1326@200
回复
10楼
可以 锚固在梁里就可以了
回复
11楼
可以断开的,按简支计算就可以。锚固到梁里面就可以了啊
回复