板负筋能在支座处断开吗?
alex-2077
alex-2077 Lv.3
2012年07月14日 22:41:17
只看楼主

双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?

双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
cadxzhou
2012年07月15日 11:16:50
2楼
你完全可以采用两种直径,换取钢筋间距的协调。负筋除了在端支座可以断开,中间支座是不可以断开的。
回复
kketchup
2012年07月15日 12:02:39
3楼
可以断开,但是那个支座按简支计算,底筋会变大
回复
wangxiaoxun2011
2012年07月15日 12:43:13
4楼
不要断开,受力会不连续的,按楼主的配筋8@180拉通就行了。
回复
xchoice
2012年07月15日 21:42:42
5楼
不建议断开,但是非断的话也是可以的。按照简支包络计算。
回复
zjxuhappy
2012年07月17日 09:40:21
6楼
不要断开,按大的配
回复
liuyinfeng00
2012年07月17日 09:42:01
7楼
本人认为也不可断开,按大的配吧!
回复
laditsky
2012年07月17日 10:18:14
8楼
按较大的配啊
回复
aixiaozhang
2012年07月17日 11:45:04
9楼
另赠短筋%%1326@200
回复
jingtian123
2012年07月17日 12:57:58
10楼
可以 锚固在梁里就可以了
回复
chongyajiji
2012年07月17日 13:17:28
11楼
可以断开的,按简支计算就可以。锚固到梁里面就可以了啊
回复