地下一层,KTV包房排烟问题?
recolder
recolder Lv.5
2007年01月05日 11:51:46
来自于通风排烟
只看楼主

规范上说面积大于50平方的房间,设置排机械排烟,现在遇到一个工程,设计为地下一层所有KTV房间均设置了排烟口包括小于50平方的房间. 请问可否取消. 娱乐场所是否有严格要求?

规范上说面积大于50平方的房间,设置排机械排烟,

现在遇到一个工程,设计为地下一层所有KTV房间均设置了排烟口
包括小于50平方的房间. 请问可否取消. 娱乐场所是否有严格要求?
免费打赏
zhangminghua7512
2007年01月06日 15:49:35
12楼
应该设置,公共娱乐场所一般装修材料为易燃材料,火灾中死亡原因多为有毒气体窒息死亡。尤其设在地下,因此公安部有专门规定,设计时还是要参照,以免消防审核时重新更改
回复
myjiao
2007年01月06日 16:37:23
13楼
不能取消,娱乐场所设在地下室一定要排烟的这是规范规定的
回复
zqlnet@co163
2007年01月07日 11:45:16
14楼

不能取消
回复
nblys@co163
2007年01月13日 01:19:58
15楼


排烟阀常闭吧,要每个都设手动打开装置吗?
回复
lhm163163
2007年01月13日 15:30:01
16楼
小于50平米房间排烟口可取消,排烟口设在走道里。下面是引自建规讲义中的一段话,供参考。
设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道。
1 此情况是指本规范第9.1.3条第6款中规定的总建筑面积大于200m2且经常有人停留或可燃物较多的地下空间。如房间内有人停留,发生的火灾可因房间较小而被人员及时发现,迅速采取施救措施。此时,烟气可经走道内的排烟口或排烟阀排除。如为可燃物较多的房间发生火灾,由于房间较小,每个房间均设置排烟口或排烟阀在实际安装时会有较大困难,而通过走道内的排烟口或排烟阀排除不会对该区域造成较大影响,但房间之间应做好防火分隔。
2 疏散走道按规定无论是否需要设置机械排烟设施,均应按本规范规定正确计算排烟量,设置排烟口或排烟阀以及排烟系统。
但不知道第2条所说的排烟量意思是指排烟量按走道面积排烟量60立方/小时计算,而不是按最大防烟分面积120立方/小时来计算。
回复
fanwei962305
2007年12月30日 07:24:41
17楼
同意九楼的观点.我也在做一个KTV工程,含有地下室,消防局也是如此要求的!
回复
xmgy
2008年01月07日 16:41:24
18楼
同意16楼。
每个房间设是最保险的办法,但不是强制要求。
不过现在消防部门最大,审过的图纸最好不要改动。
回复
ahwangf126
2008年01月13日 15:03:14
19楼
走道排烟量如何计算?
回复

相关推荐

APP内打开