在采暖计算过程中(以住宅为例)卧室若与阳台相连在建筑节能上阳台已经采取保温措施并且阳台玻璃也满足节能要求,那么如果在卧室和阳台之间有推拉门的情况下计算热负荷是把阳台与推拉门之间的空间计算在内,还是不计算在内仅仅计算推拉门传热乘以一个折减系数,请各位发表一下建议及缘由!!!!!谢谢

在采暖计算过程中(以住宅为例)卧室若与阳台相连在建筑节能上阳台已经采取保温措施并且阳台玻璃也满足节能要求,那么如果在卧室和阳台之间有推拉门的情况下计算热负荷是把阳台与推拉门之间的空间计算在内,还是不计算在内仅仅计算推拉门传热乘以一个折减系数,请各位发表一下建议及缘由!!!!!谢谢
免费打赏
sjzlxb
2007年01月05日 12:12:02
2楼
我计算时不把阳台部分计算在内,阳台的温度按5摄氏度计算。
回复
mage780705
2007年01月05日 17:07:27
3楼
我认为,应该按照推拉门计算出热负荷,再乘以0.7的修正系数,比较合适,个人理解,大家多发言。
回复
ahtk
2007年01月09日 08:15:22
4楼
根据我们的经验,如果阳台是封闭的,若室内供热,一般按10~13度计算较为合适!
回复
wwork
2007年01月11日 10:50:45
5楼
我现在倾向与封闭阳台外围不作保温而在阳台与卧室之间的墙上作保温,虽然这样可能影响后期业主装修打通阳台与卧室的空间。仅是个人意见!!!