主次梁关系的判断问题
wisdom87
wisdom87 Lv.5
2012年07月13日 10:39:13
只看楼主

两方向次梁的线刚度比已经4.3了,y向次梁当做x向次梁的支座,x向次梁可以编成2跨次梁吗,但是弯矩包络图的结果跟我想的又不太一样,x向次梁在y向次梁处没有出现负弯矩,各位大大怎么理解

两方向次梁的线刚度比已经4.3了,y向次梁当做x向次梁的支座,x向次梁可以编成2跨次梁吗,但是弯矩包络图的结果跟我想的又不太一样,x向次梁在y向次梁处没有出现负弯矩,各位大大怎么理解

尺寸.jpg


弯矩图.jpg


剪力图.jpg

免费打赏
jngetao
2012年07月13日 10:46:48
2楼
跨度相同,应该做同截面的互刚的梁,没有主次之分
回复
无间道
2012年07月13日 10:55:07
3楼
这样的十字梁的结构平面布置,是很难说清楚谁是主梁,谁是次梁的。它接近于井字梁的原理。
回复
zhanglin2829124
2012年07月13日 15:47:24
4楼
软件考虑了内力重分布,因此与你想的主梁、次梁内力不同。
回复
wisdom87
2012年07月13日 17:37:02
5楼
pkpm不会考虑次梁调幅的,你可以看下satwe说明30页,我刚刚也把调幅系数改为1验证了
回复
wisdom87
2012年07月13日 17:38:28
6楼
以前我的概念是,线刚度比到了3~4,应该可以当做他的支座,但是pkpm验证下并不是的,不明白
回复
wisdom87
2012年07月13日 17:39:34
7楼
只是建模加强下概念,并不是实际工程
回复
a313732679
2013年05月23日 10:58:50
8楼
那个线刚度小的那条梁的弯矩图,不是已经被顶了一下么。这叫弹性支座。
回复