密肋梁先喷头到底怎么布置,当我满足《自喷》7.1.3第三条规范要求时我却不能满足7.2.1中表格的要求。现在喷头因为密肋梁不能达到离顶板的要求,所以加了集热盘,由于面积太大,导致的直接后果就是消防局不认可这种做法,所以想请教大家对上面两条规范发表发表意见
密肋梁先喷头到底怎么布置,当我满足《自喷》7.1.3第三条规范要求时我却不能满足7.2.1中表格的要求。现在喷头因为密肋梁不能达到离顶板的要求,所以加了集热盘,由于面积太大,导致的直接后果就是消防局不认可这种做法,所以想请教大家对上面两条规范发表发表意见
2楼
能具体说下是什么建筑?为何做的密肋梁?建筑跨间的基本尺寸?
回复
3楼
个人认为在密肋梁下布置的喷头,应该不需要满足表7.2.1的要求。
可以看规范:
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
个人觉得这里的先后顺序很重要,密肋梁是单独提出来的,而且是在第2点提好后,再提的。
因此个人认为密肋梁这点是不需要符合7.2.1的,
个人理由为:密肋梁的梁间距很小,因此喷头间的间距相对其它形式的梁要小很多,即使喷头喷水被梁阻碍,但实际上由于密肋梁的分隔,各个喷头的实际保护区域同样小了很多,喷水量仍能满足设计流量。个人觉得规范也可能是考虑到密肋梁间距的特殊性,所以此条在2条后再提出。
====================================================
以上解释是针对喷头在A处布置。
可能本人对密肋梁板下方布置的喷头位置理解有误,本人咨询过我们单位的工程师,他对密肋梁板底解释见图中表示。
回复
4楼
能具体说下是什么建筑?为何做的密肋梁?建筑跨间的基本尺寸?
回复
5楼
谢谢,非常感谢,我已经问过结构了他们理解的板就是指顶板。我理解也和3楼的一样,觉得应该时指梁下,结果我问了一下编规范的,就是指的梁下。呵呵,心里舒坦多了。
回复
6楼
我认为 xfd831 说的已经很不错了。
由于密肋梁一般用在大跨厂房,用于减少板厚,但是由于密肋梁一般梁高比较小,一般不会超过500,所以我认为布置喷头时应该不会超过7.2.1条的第二条要求,故不用特别考虑到梁的问题。
回复
7楼
谢谢老王夸奖,其实我个人对这里也不熟悉,也只是乘这个提出来,大家一起研究研究。
起先我以为规范是针对A处的,问过结构后,认为是B处,楼主在5楼的回帖,好象也是针对B处。
回复