怎样计算压降,是给远距离负载配电缆的一个必要步骤!题目:如果220V电压输出,输给500米外的一个负载,负载20A,5KW,我选4平方毫米的铜线,(铜的电阻系数是0.0175),那么压降(线路压降+负载压降)是多少?? 我做了下是不是怎么算的啊? 解:R内=0.0175*(500*2/4)=4.3 又因为P=U2/(R内+R负载)=220*220/(4.3+R负载) 算出来→R负载=5.3 欧姆定律可知:I总=220/(R内+R负载)=220/9.6=22.8A 压降我就不会算了 那位大侠告诉我啊 谢谢!!!!
题目:如果220V电压输出,输给500米外的一个负载,负载20A,5KW,我选4平方毫米的铜线,(铜的电阻系数是0.0175),那么压降(线路压降+负载压降)是多少??
我做了下是不是怎么算的啊? 解:R内=0.0175*(500*2/4)=4.3 又因为P=U2/(R内+R负载)=220*220/(4.3+R负载) 算出来→R负载=5.3 欧姆定律可知:I总=220/(R内+R负载)=220/9.6=22.8A 压降我就不会算了 那位大侠告诉我啊 谢谢!!!!