急!急!有关扬程问题?
lizhaohui
Lv.2
2004年08月19日 15:54:55
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位大侠,进水压力为2.0kg,需要打到60m,如果直接用管道泵抽,选一台扬程40m泵可以吗?
请问各位大侠,进水压力为2.0kg,需要打到60m,如果直接用管道泵抽,选一台扬程40m泵可以吗?
免费打赏
dianhuang
2009年02月18日 16:00:04
12楼
一般应该可以 一般泵的扬程只大不小
回复
qzfandqf
2009年02月20日 10:17:59
13楼
不行,因为以前用过对一个100多M的建筑采用水泵直接打上去,采用100M的水泵根本不行,换了个120M的才上去。建议放大点,毕竟水泵的工况不一定能达到额定,还有期间的水损