3500RT4台冷水机组出水回水没用分\集水器
b_liangmian
2007年01月04日 17:58:54
来自于中央空调
只看楼主

今天看到一份设计院图纸,冷冻水管出回水都没有分\集水器,上到一楼直接三通分开三路,他负担楼层为九层,这样对流量分配很不均匀(个人认为),有没有必要向甲方建议加设?

今天看到一份设计院图纸,冷冻水管出回水都没有分\集水器,上到一楼直接三通分开三路,他负担楼层为九层,这样对流量分配很不均匀(个人认为),有没有必要向甲方建议加设?
免费打赏
jlz88888
2007年01月04日 18:25:46
2楼
有必要 如果楼层过高 主干线和末端 区和区之间的压力不同 制冷效果也不一样
回复
vincent_nk
2007年01月04日 20:34:33
3楼
请教一下,三通如何分开三路?
回复
b_liangmian
2007年01月05日 10:05:12
4楼
主管用二个三通,肯定不会一个三通了。