一个31层的高层项目,施工方在施工基础承台到正负零标高的剪力墙后,拆模部分剪力墙存在严重的质量问题,空洞露筋,我们总工的意思先叫施工方出个整改方案,另外需做检测的必须做检测,这种工程质量问题还有其他什么补救办法,请各位朋友都说说吧。
一个31层的高层项目,施工方在施工基础承台到正负零标高的剪力墙后,拆模部分剪力墙存在严重的质量问题,空洞露筋,我们总工的意思先叫施工方出个整改方案,另外需做检测的必须做检测,这种工程质量问题还有其他什么补救办法,请各位朋友都说说吧。
12楼
底部加强区比较重要,施工应该要处理
回复
13楼
和现场监理、设计商量通过后,在实施拯救方案:
将出现蜂窝、跑模的地方先用风镐凿除掉,再重新立模板浇筑。
同时考虑一下,砼强度是否能达到设计强度要求?剪力墙部位砼一般会采用二级料吧。
回复
14楼
学习了,
回复
15楼
高层还是小心点吧
回复
16楼
这不就是混凝土的问题么
回复
17楼
施工质量太歪了
回复
18楼
加固吧,打掉有点可惜
回复
19楼
没什么说的 施工单位问题
但导致施工单位会各种问题出现
这就比较复杂了
回复
20楼
按区管的干就是了。
回复
21楼
照片上的问题是因为模板支撑不好,模板接缝漏浆严重,模板检查时要注意了。还有拆模过早,估计混凝土浇筑不到24小时就拆墙模了。现象不算太严重,凿除浮动石子,重新支模,细石混凝土浇筑。,局部蜂窝麻面就挂网抹灰处理了。
看楼主混凝土的确不太正宗,应该好好查一下配合比,看试块实验结果,后期回弹要特别注意一下,有些蜂窝是因为振捣不到位造成的,加强过程监控吧。
回复