1000kw制冷量选离心机还是螺杆机
famnh
famnh Lv.2
2007年01月04日 17:01:14
来自于中央空调
只看楼主

酒店工程,准备选用五台1000kw的冷水机组,从技术和经济角度考虑选用螺杆好还是离心好

酒店工程,准备选用五台1000kw的冷水机组,从技术和经济角度考虑选用螺杆好还是离心好
vincent_nk
2007年01月04日 17:15:00
2楼
为何选5台1000呢?
2台700冷吨的不好吗?
离心。
回复
克莱门特
2007年01月05日 12:54:02
3楼
还是螺杆机好!
回复
fossil111
2007年01月05日 14:08:57
4楼
如果是一个系统,选五台1000kW的螺杆浪费钱,浪费电,两大或是两大一小
回复
fossil111
2007年01月05日 14:11:39
5楼
离心机调节性能好的就用两台10~100%无级调节的700吨冷水机,30%以下喘的话就用两台大离心,一台小螺杆
回复
njzxh
2007年01月05日 17:02:35
6楼
如果是1000KW考虑螺杆。
方案如果还可以考虑,二大一小不错。
回复
wjm0571
2007年01月06日 12:40:26
7楼
1000KW制冷量折算成284RT,一般380RT是螺杆与离心机的分界,即大于380RT以上一般选用离心机,离心机效率高。