关于火灾自动报警系统分离脱扣器的
jxzhangyu092
2012年07月12日 10:15:59
只看楼主

我想问的是,火灾自动报警系统中,要切除非消防配电箱,我给的信号应该是先到中间继电器,然后再通过分励脱扣器断开开关的,可我们老大非说是通过交流接触器,我想求个原理图来,越细越好,说实话,我感觉我们老大不专业

我想问的是,火灾自动报警系统中,要切除非消防配电箱,我给的信号应该是先到中间继电器,然后再通过分励脱扣器断开开关的,可我们老大非说是通过交流接触器,我想求个原理图来,越细越好,说实话,我感觉我们老大不专业
免费打赏
nirener
2012年07月12日 14:10:49
2楼
这两种方式应该都可以,请参考92DQ9-1 P69页。
回复
顶顶
2012年07月14日 17:08:38
3楼
通常都是联动模块给信号到继电器、继电器给开关的分励脱扣~~
回复
caowupingcwp
2012年07月17日 15:53:04
4楼
一般都是消防联动模块给信号到中间继电器,中间继电器动作后将信号送至分励脱扣器断开开关。