配电问题请教
zhantanmengzhongyou
2007年01月04日 10:48:44
只看楼主

甲方给出设备功率 如何确定送电电缆的大小 ? 比如200KW 感激

甲方给出设备功率 如何确定送电电缆的大小 ? 比如200KW 感激
免费打赏
tangshuhua
2007年01月04日 11:16:01
2楼
根据需要系数法计算,参照《工业与民用配电设计手册》。
回复
fifitony001
2007年01月04日 11:22:56
3楼
楼主不是做电气的吧,可以计算出来的啊。
回复
pridehome
2007年01月04日 11:33:33
4楼
200KW的功率就是400A的电流,你从电缆选型上一找,就可以了
回复
dashanno001
2007年01月04日 11:42:42
5楼

大侠你是怎么算的,400A?
回复
飞影道人
2007年01月04日 11:42:59
6楼
条件不够,很难做出决定,抱歉


回复
zhantanmengzhongyou
2007年01月04日 11:50:08
7楼
谢谢 捧场
我不是电气专业的 86KW 3*70+2*35 距离在100米 是86000/380=电流 在根据电流算吗 "3*70+2*35"是70平方的线?
回复
xiuge2006
2007年01月04日 19:03:07
8楼
86kw如果按全负荷计算,计算电流不到165A,考虑到配电距离较长,选用In=200A开关,ZR-YJV-3*120+2*70电缆
回复
xiuge2006
2007年01月04日 19:09:20
9楼
86kw如果按全负荷计算,计算电流不到165A,考虑到配电距离较长,选用In=200A开关,ZR-YJV-3*120+2*70电缆
回复
ymejian6728
2007年01月04日 21:31:13
10楼
根据需要系数法计算,参照《工业与民用配电设计手册》,看一下负荷性质再根据功率因数确定啊。
回复
zhantanmengzhongyou
2007年01月05日 09:00:51
11楼
我在你们的论坛里搜索了 没有这本书 那位兄弟给个连接
回复