昨天到一家银行实习看到回风口有结露现象,并且发霉了,回风口周围的吊顶有更多的滴水现象,求高手解决,原因是什么?谢谢
昨天到一家银行实习看到回风口有结露现象,并且发霉了,回风口周围的吊顶有更多的滴水现象,求高手解决,原因是什么?谢谢
2楼
木有跟帖回答的么亲????
回复
3楼
应试是出风口吧!如果有过滤网的,应试是过滤网脏堵了或是风口处密封不好
回复
4楼
有啊有啊有啊。
回复
5楼
1、你风口若是铝合金风口结露就严重些,ABS风口在这方面比铝合金风口好。
2、冷负荷配置不够导致风口处温差大
解决的话首先看下是否有条件改成ABS风口,其次在使用时只能靠大风量小温差的原则来弥补损失了
回复
6楼
回风口结露的现象是因为室内的空气湿度大的原因,造成室内湿度的的原因可能是一是新风直接从室外不经处理引入室内,二是室外的湿空气直接进入室内。
回复
7楼
路过!!!!!!!!!
回复
8楼
第一次听讲回风口结霜。初步判断是盘管机托水盆的水满啦。请检查排水口有没有堵塞
回复
9楼
恩,回风口结露,值得研究。。。
回复
10楼
风量开大点可能能缓解一下 主要是湿度大
回复
11楼
第一次听到回风口结露,
回复