求助,漏电开关跳闸。
xinxinml
Lv.3
2007年01月04日 09:26:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
公司里一回路的漏电开关跳闸,现在找出来是:其中控制35盏灯的空气开关一打上,漏电开关就跳闸,造成该回路所有开关都断电。怎么查?该查什么?
公司里一回路的漏电开关跳闸,现在找出来是:其中控制35盏灯的空气开关一打上,漏电开关就跳闸,造成该回路所有开关都断电。
怎么查?该查什么?
免费打赏
wwlin5566
2007年01月05日 17:59:35
12楼
线路正常,那就是漏保参数偏小
回复
research03
2007年01月05日 19:36:07
13楼
2的空气开关要是没有漏保当然3跳了,漏电30mA3就动作了,而空气开关2要等到过载或短路时才跳
回复
xinxinml
2007年01月06日 09:04:14
14楼
了解了。谢谢楼上几位前辈的耐心指点
谢谢!