求助,漏电开关跳闸。
xinxinml
xinxinml Lv.3
2007年01月04日 09:26:54
只看楼主

公司里一回路的漏电开关跳闸,现在找出来是:其中控制35盏灯的空气开关一打上,漏电开关就跳闸,造成该回路所有开关都断电。怎么查?该查什么?

公司里一回路的漏电开关跳闸,现在找出来是:其中控制35盏灯的空气开关一打上,漏电开关就跳闸,造成该回路所有开关都断电。
怎么查?该查什么?
免费打赏
xinxinml
2007年01月04日 09:56:15
2楼
范围缩小了,现在知道是15盏日光灯开不了,该15灯都由一个开关控制,一开该开关就导致外面漏电开关跳。日光灯我该重点查哪部分?由于是在无尘室里,灯的拆卸相当的麻烦。所以不知道各位大虾有没有好的经验和建议。
在此拜谢了
回复
xinxinml
2007年01月04日 10:02:45
3楼
还有,日光灯线路之间的那四根斜线代表什么?
如下图
回复
fifitony001
2007年01月04日 11:35:51
4楼
实心的那支荧光灯是带应急的,所以多了一条充电兼检测线。
回复
xinxinml
2007年01月04日 11:49:40
5楼
谢谢你!能讲的详细点吗?那上面上面那三条是什么?
回复
zhuyanhai
2007年01月04日 16:37:34
6楼
15盏灯用一个什么开关?好像有点多。开关漏保跳闸肯定是因为有漏电的咯,至于怎么查找漏电的灯那要靠楼主自己想办法了。
回复
xinxinml
2007年01月04日 17:09:26
7楼
没简便点的方法吗,要一个个的去查?
主要是无尘室里太麻烦,开一个灯罩都好麻烦
15盏灯用的是普通的手按下去就亮的那种开关,一按下去会让配电箱里的漏电开关跳闸
回复
dxd_q30
2007年01月04日 21:17:44
8楼
把所有跳泡下下来,然后上一个开一 次,只是没有办法的办法。
回复
dxd_q30
2007年01月04日 21:19:17
9楼
我错了,忘记你的使用场合了,不号意思。
回复
xinxinml
2007年01月05日 16:06:57
10楼
问题解决了。。。。
用了下午到一个晚上的时间,笨办法,一个一个的拆。。。。。一个个的开着试。。。。。有个镇流器烧毁了,线烧的都脆了。。。。。。
现在有个问题:
15路灯的开关(1)上级是
空气开关(2)--三菱的C16,三菱的C16的上级是
三菱的BV-D 4P 0.3A的漏电开关(3)
为什么(2)和(3)都接通时,一按(1),结果是跳的(3),而不是跳(2)?
什么情况下会跳(2),什么情况下会跳(3),不知道有没有前辈能指点一下。多谢了!
回复
tely-007
2007年01月05日 16:40:03
11楼
估计你的情况就是镇流器烧毁后确实外壳漏电了,同时因为漏电可能也过流,但是漏电动作比过流灵敏,所以先跳漏电开关。
回复

相关推荐