配筋砌体高厚比修正
gudf
gudf Lv.7
2012年07月11日 22:25:04
只看楼主

请问大家,配筋砌体在计算受压承载力的时候,用到的高厚比要不要按表5.1.2考虑修正系数?

请问大家,配筋砌体在计算受压承载力的时候,用到的高厚比要不要按表5.1.2考虑修正系数?
免费打赏
looloozheng
2012年07月11日 23:43:47
2楼
按砌体规范表5.1.2
回复
hanzhimao
2012年07月12日 13:26:56
3楼
不知道,不清楚,不回复
回复
bart123
2012年07月12日 19:53:01
4楼
这个可以不考虑

[ 本帖最后由 bart123 于 2012-7-12 19:58 编辑 ]
回复
xuzhenjian2010
2013年03月30日 22:20:08
5楼
本帖最后由 xuzhenjian2010 于 2013-3-30 22:28 编辑

配筋砌体在计算受压承载力(求稳定系数)时,需要用到高厚比的值,此时要乘以高厚比修正系数的;当高厚比修正系数=1.0时,β=H0/h,其实这里已经乘了高厚比修正系数(=1.0,当为配筋烧结砖砌体或配筋砼砌块砌体时),在公式中未能反映出是否乘了高厚比修正系数而已。
这是本人的一点拙见,规范确实没指明^_^
但如果求某墙、柱的高厚比,就不需要乘以高厚比修正系数了,这里的高厚比即构造要求中指的高厚比,用于墙、柱高厚比验算的。
回复
zoujin18
2016年08月23日 11:41:51
6楼
《砌体规范》5.1.2条规定,确定影响系数φ时,需要按表5.1.2条考虑γβ的修正,但是配筋砌体影响系数φn可不考虑修正。
回复

相关推荐