湿度降不下来
xrrnjj
xrrnjj Lv.4
2012年07月11日 21:23:16
只看楼主

在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!

在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。
请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
免费打赏
020he
2012年07月18日 11:08:08
33楼

12.3度一般表冷是可以处理达到的。
回复
chengkang545
2012年07月18日 22:12:39
34楼
如果室内产热产湿高的话,冷量可能不够
回复
xrrnjj
2012年07月19日 09:17:22
35楼
后来我去现场测了一下风量,风量超了,当时机外静压选的过大,机外静压转换为风量了,导致风量超标,现在可能要换一下皮带轮。
回复
zht2004
2012年07月19日 16:55:10
36楼
总结你的数据:
单位冷负荷528W/SQM
新风比:14%
换气次数:41
气流组织:未明确,即使采用顶送双侧/四侧下回的乱流型应可满足要求。
工艺余湿:未描述。
电加热:50kw。这个段位是0~50KW的等百分比调节模式吗?
控制方式:未明确PID精度。冷热抵消保证温湿度状态点,控制逻辑及精度成为关键。

楼主论及风量过大,我不敢苟同。窃以为似乎你更应该从系统控制角度去分析。
并结合专业计算,不要靠猜。。。

我曾经经历过DDC控制系统参数(我指的是后台参数不是面板设定的那些OPERATOR参数)和调节阀精度不妥导致的系统在极端工况下不收敛的问题。可以尝试通过调整自控系统解决问题。事实上我当时也是这么做的,问题解决。当时也曾怀疑过冷负荷不够,但实质上系统容量足够,只是冷热抵消的过程出了问题。

我相信,你的这个系统如果通过手工调试可以满足工艺要求,那么问题往往就出现在自控后台的PID参数设置上,包括K值的选取,斜率的设定,响应延时时长等数据。
还有一种因素:你的自控系统设定应该是湿度优先,而不是温度优先或比例优先模式!

其他条件不变,仅从风量上讨论问题,我找不到合理的逻辑计算支持。
因为其他条件不变,风量大了你的系统会更稳定!
楼主以为如何?
回复
hbjm74
2012年07月27日 16:20:37
37楼
冷量设计小了!没有处理到露点!
回复
yangjumpcv
2012年07月31日 21:47:52
38楼

顶!!!
回复
lining20100520
2012年08月01日 17:27:35
39楼
制冷量选小了!
回复
fannice520
2012年08月07日 15:25:25
40楼
20度,50%,这个参数,用常规空调是做不出来了,你到焓湿图上画一下就知了,如果是冻冷冻除湿,就必须采用低温空调了,一般来说,常规空调能达到的极限就是22度,50%

[ 本帖最后由 fannice520 于 2012-8-7 15:26 编辑 ]
回复
opqliming2008
2012年09月10日 16:38:05
41楼
新风量取大了吧,湿负荷来自新风,在不做改动的情况下,建议你关小新风试试,看能好点不,如果还是不行的话,就是你的冷量选小了
回复
banyantree
2012年09月11日 09:54:41
42楼
冷量明显小了,达不到除湿要求,即便按照20℃ 60%,28000送风量,不算新风负荷,已经需要130kW了,现在只能把冷冻水阀全部打开,靠盘管的余量看能达到什么效果,不然要改造盘管了。
回复

相关推荐

APP内打开