30HP水冷机组需配300T的冷水塔吗?
zjzhileng
zjzhileng Lv.4
2012年07月11日 14:22:34
来自于制冷技术
只看楼主

敝人近日在湖北遇一上海知名制冷集团公司做的方案,其内容是为一速冻库(2T/8H)配制冷机组,该司是配了1台莱富康30HP水冷机组,冷凝器是1台300T的冷却塔,价格22000元;蒸发器是1台冷风机(面积250平方);该速冻库尺寸是12M*6M. 本人发出此题的目的是让同行们讨论讨论该集团公司做出的制冷方案可行否?科学否?

敝人近日在湖北遇一上海知名制冷集团公司做的方案,其内容是为一速冻库(2T/8H)配制冷机组,该司是配了1台莱富康30HP水冷机组,冷凝器是1台300T的冷却塔,价格22000元;蒸发器是1台冷风机(面积250平方);该速冻库尺寸是12M*6M.
本人发出此题的目的是让同行们讨论讨论该集团公司做出的制冷方案可行否?科学否?
免费打赏
fengxiang1025
2012年07月11日 16:11:56
2楼
是否看错了,300吨冷却塔制冷量在1000KW,30HP的水冷机也就是用10吨以内的冷却塔。另外300吨的冷却塔也不止22000元吧。哪有这样便宜的
回复
zjzhileng
2012年07月11日 19:00:13
3楼
我有该司的报价在。是要怀疑是否写错:如是30吨, 那22000元也太贵啦,如是300吨,那22000元也太便宜啦!
回复
zjzhileng
2012年07月11日 19:03:53
4楼
但是该公司的报价上就是这样写的,明明白白,可能这也是
制冷界少有的新闻吧!
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:43:27
5楼
回复
为梦想拼搏着
2012年07月13日 22:49:22
6楼
用不着那么大的冷却塔吧,感觉太大了。
回复
z15838389748
2012年07月25日 16:59:07
7楼
肯定是你看错了啊,4吨/8H 30P的机组怎么够用啊
回复
yzhchlan
2012年07月26日 10:34:02
8楼
经计算,30T的冷却塔足够了