PKPM中梁施工图绘制中的S/R验算值是满足规范就行还是要调到一个合理的数值
rofaye
rofaye Lv.2
2012年07月11日 10:11:53
只看楼主

PKPM中梁施工图绘制中的S/R验算值是满足规范就行还是要调到一个合理的数值

PKPM中梁施工图绘制中的S/R验算值是满足规范就行还是要调到一个合理的数值
免费打赏
无间道
2012年07月12日 06:44:26
2楼
满足规范要求就可以了,宜调整到一个合理的数值,这样更科学。
回复
马小军
2013年11月11日 15:39:42
3楼
小于1.33就可以了
回复
yy_2009
2013年11月25日 22:39:14
4楼
hqzt00 发表于 2013-11-11 15:39 小于1.33就可以了为什么要小于这个值,依据能解释一下吗,求高人指点。。。
回复
youyuwangzi12345
2013年11月28日 13:25:27
5楼
求解求解求解求解求解
回复
q181382449
2013年12月09日 11:05:39
6楼
yy_2009 发表于 2013-11-25 22:39 为什么要小于这个值,依据能解释一下吗,求高人指点。。。你可以看下抗规50011-2010的43页就明白了
回复
superxu0802
2013年12月09日 16:49:44
7楼
学习 学习了
回复
默上居
2017年04月20日 15:38:48
8楼
为什么要小于这个值,依据能解释一下吗,求高人指点。。。
回复
默上居
2017年04月20日 15:48:52
9楼
S<=R/Yre
S:结构构件内力组合的设计值
R:结构构件承载力设计值
Yre:承载力抗震调整系数(梁的为0.75)
回复
默上居
2017年04月20日 15:49:28
10楼
荣荼 发表于 2017-4-20 15:38 为什么要小于这个值,依据能解释一下吗,求高人指点。。。S<=R/YreS:结构构件内力组合的设计值R:结构构件承载力设计值Yre:承载力抗震调整系数(梁的为0.75)
回复
aseingknfjgh
2017年04月20日 16:45:17
11楼
梁施工图纸都是相当重要的, 谢谢分享啊。