如果二次侧供回水温度为45/40℃,一次侧供回水温度为多少为宜?请同行们给予指点.谢谢.

如果二次侧供回水温度为45/40℃,一次侧供回水温度为多少为宜?请同行们给予指点.谢谢.
免费打赏
flyingbird
2007年01月03日 11:22:42
2楼
超过2次侧10度以上为宜
回复
zsr12@co163
2007年01月03日 21:09:05
3楼
谢谢2楼指点
回复
ljm-007
2007年01月04日 15:42:47
4楼
我觉得这要看热源,你的热源是从哪里来的,如果自己烧锅炉可以自己控制;要是热力公司提供,就要看热力公司提供的是多少度的热水就是多少度的。