一个35KV的变电站,下边有10KV和6KV 。不知道为什么总是暴PT。想知道怎么回事?跟电磁谐振有关系吗?谢谢
一个35KV的变电站,下边有10KV和6KV 。不知道为什么总是暴PT。想知道怎么回事?跟电磁谐振有关系吗?谢谢
2楼
能告诉我们“总是暴PT”的现象?有现场图片吗?
回复
3楼
感谢你 我这没图片 就是老爆PT 总共8个 现在换了7个了 还是接着爆 就只是爆电压互感器,偶尔有熔管爆掉
回复
4楼
请问一下:PT二次接的有什么负载?
“总共8个 现在换了7个了”,为什么有8个(按个数,不是按组数)?
回复