求助,中央供风问题
deyanzhou
deyanzhou Lv.2
2012年07月10日 17:58:24
来自于闲聊茶吧
只看楼主

在调试时发现喷房内温度降不下,供风出风口温度有28度,风柜内冰水盘管进水温度8度,回水温度居然有22度,管路无堵塞,不知什么原因,请教高手指点。

在调试时发现喷房内温度降不下,供风出风口温度有28度,风柜内冰水盘管进水温度8度,回水温度居然有22度,管路无堵塞,不知什么原因,请教高手指点。
免费打赏
zzgkongtiao
2012年07月31日 16:55:04
2楼
应该不是供风系统的问题。去尝试看看制冷系统方面。
回复
zgl1045628358
2012年07月31日 18:34:33
3楼
应该是制冷系统问题。