TN-C-S系统,请高手指点下,欢迎大家讨论
xcthenet
xcthenet Lv.2
2007年01月02日 14:00:31
只看楼主

1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点

1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点
2、另一个组团的设计就是组团内有600KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相四线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),设计也采用TN-C-S系统,而且说在户内配电箱做重复接地,不同设计院不同的设计,但都采用同一种接地制式,很让人费解,我觉得是设计也没搞懂这个原理,悲哀啊
a60c2c3bd209912eb01c.rar
678 KB
立即下载
免费打赏
xcthenet
2007年01月02日 14:14:32
2楼
没有人能回答吗,还是高手没在?
回复
han2003
2007年01月02日 14:49:28
3楼
人家没错,是你自己没想明白
回复
xcthenet
2007年01月02日 15:14:20
4楼


怎么没错了,三相四线和三相五线都可以做TN-C-S系统吗
回复
xcthenet
2007年01月02日 15:16:40
5楼

组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?请指点
回复
sheshi38du
2007年01月02日 15:30:54
6楼


你说的2种情况无非是PEN线分别在不同的地方重复接地后分成PE和N;一个是在变压器低压侧系统就分开了,一个是在建筑物内总箱内分开;都没错,都叫TN-C-S;只是第一种情况在建筑物内总箱内总开关必须用四极开关(不管是不是RCD),第二种情况变压器低压侧系统出线不能采用RCD保护。
回复
xcthenet
2007年01月02日 15:42:28
7楼



想请问下,第一种情况在进户的隔离开关前PEN分成PE和N线,怎么连接呢,是在隔离开关上硬接还是在配电箱上连接,第二种呢,请指教下。。。。
回复
xcthenet
2007年01月03日 01:29:21
8楼
没人吗
回复
exploit
2007年01月03日 09:29:32
9楼
怎么没错了,三相四线和三相五线都可以做TN-C-S系统吗
----------------------------------------------------
TN-C-S系统是一部分是三相四线的TN-C系统(一般在总配电箱之前),一部分是TN-S系统(在在总配电箱之后)重复接地之后将PE线和PN线分开。
回复
exploit
2007年01月03日 09:32:22
10楼
TN-C-S概念:TN-C-S系统是一部分是三相四线的TN-C系统(一般在总配电箱之前),一部分是TN-S系统(在在总配电箱之后),即重复接地之后将PE线和PN线分开之后的系统。
回复
dzl2006
2007年01月03日 15:44:18
11楼
设计没错,具体施工第一种应在开关前端分离单独引出,第二种应在计量前端分开引至分户箱
回复

相关推荐

APP内打开