交流操作电源请教
zsh2340
zsh2340 Lv.2
2007年01月01日 20:17:37
只看楼主

10高压总控柜中断路器弹簧操动机构的储能是由电动机提供的,电动机的电源由计量柜中的PT(10KV/0.22KV)二次测提供,现有两台630A/25KA的断路器,其储能电机均为70KW的,请问我要是选择PT的容量怎么计算?多大合适?(我采用的是交流操作电源 )还需要什么参数吗?急!请教曾经做过交流操作电源人指教,谢谢

10高压总控柜中断路器弹簧操动机构的储能是由电动机提供的,电动机的电源由计量柜中的PT(10KV/0.22KV)二次测提供,现有两台630A/25KA的断路器,其储能电机均为70KW的,请问我要是选择PT的容量怎么计算?多大合适?(我采用的是交流操作电源 )还需要什么参数吗?急!请教曾经做过交流操作电源人指教,谢谢
免费打赏
ares_rambo
2007年01月01日 22:22:08
2楼
不用考虑PT的容量,够用!
回复
zsh2340
2007年01月02日 09:48:18
3楼
能说得详细些吗?我不懂为什么不用考虑PT的容量,够用!
回复
ares_rambo
2007年01月02日 21:07:10
4楼
因为你高压柜较少,带电机储能的断路器较少(两台)!一般PT都够用,5路以上就要查PT容量,再计算了!
回复
zsh2340
2007年01月03日 16:39:14
5楼
请问怎么个计算法?能举个例子吗?谢谢
回复