我是毕业没多久的一个女生,会cad,现在在一家小暖通公司上班,没做过报价,经理让我报价,还要自己想办法,没人交,还天天骂人,麻烦大家帮帮忙。就中央空调信号线怎么样不用再图上画出来就估算出来啊谢谢大家救命啊
我是毕业没多久的一个女生,会cad,现在在一家小暖通公司上班,没做过报价,经理让我报价,还要自己想办法,没人交,还天天骂人,麻烦大家帮帮忙。
就中央空调信号线怎么样不用再图上画出来就估算出来啊
谢谢大家救命啊
22楼
我和你情况差不多,但是我们老板不骂人。不过我和你难度差不多,因为我在国外工作,作为一个刚毕业的新人要了解国外的行情,就更难了。
我正好刚做了一个和你一样的活儿,分享点小经验给你吧,都是女同胞,心疼你啊~
1. 先把工程图看明白了,把冷热负荷算出来。然后画个简易的设计图,手画就行,只要看看需要哪些制冷制暖设备,管道怎么走。
2. 根据你画的图,选设备。看看市场上都有哪些形式哪些牌子的产品,看看技术数据符合你不。
3. 设备确定了就好办了,列个Excel表,把需要的设备,包括管道和部件都列里面。大的机械设备,联系厂家问问技术数据和价钱,小的部件看看市场价。
最重要把能做的先做了,不会的可以摸索。实在不行先放着。千万不要什么都不做先问,因为这样人家也没有切入点,不知道怎么教你。你把思路先理好,人家顺藤摸瓜就把经验教你了。
祝你成功,我们共勉!!!
回复
23楼
我也被骂 不过过去就完事 妈的 我的地下室板面钢筋扎完后 来了三个监理 说法还不一 不知道听谁的了····
回复
24楼
信号线加线管算20元/m吧,这个是注定挨骂的,毫无办法,为什么这个行业相对冷门,门槛高,就是因为没有成熟的培训机构导致的。
回复
25楼
楼主,你可以去找品牌空调的厂家业务员,他们会帮你一起解决问题的。一定有用
回复
26楼
我和你的遭遇一样
回复
27楼
信号线跟铜管一起走的,其长度可以等于铜管长度,两芯和三芯的居多。熟悉设备控制方式才是最重要的。有些机器内机电源是从外机返回电线。慢慢学习,多向前辈请教。
回复
28楼
1、多联机 从每层楼的最靠近室外机的一台内机到外机的信号线长度+所有内机串联的长度+每台内机到控制开关的长度+1.2的系数 一般都是2*0.75的屏蔽信号线
2、水机 每台内机到控制开关的长度+1.2的系数 一般都是3*0.5或者5*0.5的信号线 看电磁阀选型
回复
29楼
他已经有爷爷了
回复
30楼
可以上网查查资料,多向懂行的人请教就好了 加油吧
回复
31楼
经验值!很可靠!
回复