请教90立方-18度冷库要多少制冷量?多少匹机组,冷风机要多大?
请教90立方-18度冷库要多少制冷量?多少匹机组,冷风机要多大?
2楼
冷库保温是100mm聚氨酯板
回复
3楼
10匹+DD60就行了!
回复
4楼
冷库一定要做负荷设计计算,同样容积的冷库,冻结量不同,冻结货物不同,负荷也不同呀。
回复
5楼
冻结什么货?进货温度?进货量?储藏时间?冷库的环境温度?
回复
6楼
楼上问的很专业,不过我们在为用户配置设备时是很难从一般的用户哪里知道这些参数的,一般的冷库存储的货物不是单一的,进货温度,进货量我们可以参考规范,如果存储鱼,我感觉应该用15匹国产压缩机组,其他的肉类10匹就够了,不知这样是不是合理?
回复
7楼
引用国标计算不可以吗?富余量留大一点
回复
8楼
不会的路过。。。
回复
9楼
90立方库温-18,根据常规估算:90*0.4利用系数*0.47货物密度=大约20吨货物,每吨200W,=4KW制冷负荷,这样计算下来有点小,考虑小库是经营性比较多,多加20%制冷量,6KW足够,也就是6匹机器能满足负荷,冷风机应该配DD-50,个人看法工参考。
回复
10楼
找制冷工程公司啊,上海莹露制冷设备有限公司专业生产制冷机组,冷风机,压缩机,制冷配件联系电话:13636615506,张小姐,质量保证,售后完善
回复