循环水泵设置位置
qaz111
qaz111 Lv.2
2004年08月16日 22:39:19
来自于采暖供热
只看楼主

循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)

循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)
免费打赏
pyecook
2004年08月16日 22:40:42
2楼
不可以
回复
vectra
2004年08月21日 22:30:07
3楼

引用:“gbx1971 因为循环泵的扬程主要是克服热水循环时的阻力....”
楼主的意思是要减锅炉承压,水泵的杨程并没有变化。

增加一组热交,可使锅炉低压运行,但需增加动力。

还有,说不可以的说出理由来,我也想知道原因。
回复
hb1975250
2004年08月22日 17:50:01
4楼
我认为循环水泵放置在锅炉出水口完全可以,当然降低了锅炉的承压。之所以经常放置在回
水口,应该是处于保证锅炉供水安全的考虑。
回复
feixingyu
2004年08月24日 11:58:31
5楼
常压锅炉系统可以。锅炉就不承压了。不过循环水泵扬程除克服沿程阻力还需克服高差,耗电量
高,面积小还行,面积大就不合适了。
回复
flyfeather
2004年09月06日 20:29:16
6楼
常压锅炉可以,分为两种情况:
1、敞口的常压锅炉,就像上面那位老兄说的。水泵要把水打倒用户那里去。
2、闭口的常压锅炉,其实这种就是负压锅炉了,这种也是闭式循环,和正常的承压系统没区别,
不过必须是负压锅炉!!
回复
cpeliying
2004年09月17日 11:27:24
7楼
可以。用承压锅炉主要是考虑使用地点的海拔高度如果较高的话,保证锅炉出口
水温达到一般采暖供水温度95°。循环水泵的使用温度较低(采暖回水温度
70°),如果循环水泵在锅炉出水口,循环水泵的使用温度就在95°。
回复
siceman
2004年09月18日 16:57:31
8楼
这在3e网上有过讨论!如下:

讨论:我认为是可以降低锅炉压力的。但这样布置会有较大的缺点:
1、循环泵抽的密闭热水温度较高,热水中含汽率比较高,容易造成运行时的震动和汽蚀。
2、停泵时容易造成锅炉瞬间超压(由于水的惯性作用--力量很大),导致锅炉损坏。
3、这样布置对锅炉内部循环不利,压力高对水的扰动性强。可以加强换热。
4、这样的布置在常压锅炉中是合适的,因为常压锅炉水中含汽会从常通管排出,且停泵时有自动启闭阀或手阀的保护。 (qhgyq 2004-08-13)
回复
dlwyg
2004年11月12日 13:55:34
9楼
楼上的分析很透彻。像本贴这样的系统应该选用承压较高锅炉。
回复
raojirong
2005年07月30日 09:10:00
10楼
有道理
回复
波澜不惊bobo
2005年08月15日 10:41:39
11楼
我也想请教一下,在冷水机组和热泵系统中,水泵可以放在机组出水口吗