2012-7-12更新:自己通过查资料,弄懂了一点,下面自己答一下,大家给看看对否。听取大家指点:膨胀罐下不加阀门。安全阀出口接软水箱。------------------------------------------------请大家帮忙看看我的这个系统,自己是小白一个,还请大家帮忙。项目概况:这是一个很小的设备散热用闭式循环系统, 由于没有准确数据,整个系统的管路损失就按15m算。整个系统水容量按3m3算。系统最高点5m。最高温度不超50度。

2012-7-12更新:自己通过查资料,弄懂了一点,下面自己答一下,大家给看看对否。
听取大家指点:膨胀罐下不加阀门。安全阀出口接软水箱。
------------------------------------------------
请大家帮忙看看我的这个系统,自己是小白一个,还请大家帮忙。
项目概况:这是一个很小的设备散热用闭式循环系统, 由于没有准确数据,整个系统的管路损失就按15m算。整个系统水容量按3m3算。系统最高点5m。最高温度不超50度。
疑问一: 循环泵和补水泵的选型是否错了?有什么危害?补救措施是什么?
答:主泵选大了,主泵扬程选择15*1.2=18m的就可以了。
危害分析:
水泵额定扬程为32m,即泵出口压力为32m,由于系统损耗15m,则泵入口处的压力为32-15=17m。则泵的实际扬程为32-17=15m,根据泵的特性曲线,扬程降低,流量会加大,会造成系统震动加大,轴承易损坏,电机过载,如果过载严重,甚至会烧毁电机。
补救措施:
a、换泵(最优);b、将叶轮减小(但是扬程减小的同时,流量也会降低);c、加变频(要增加额外投资,但是节能又保证系统稳定);d、减小泵出口阀门开度(浪费电能);e、增加管路损耗,如:多加阀门,减小管径等(很傻)

疑问二: 如果按图上的选型,(实际已经采购完毕了。。。。。。。)
1、系统定压点的静态压力是多少?
答:静态压力是5m。
2、系统定压点的动态压力是多少?
答:动态压力是32-15=17m 。
3、循环泵入口和出口的压力是多少?
答:泵出口压力为32m,泵入口处的压力为32-15=17m
4、囊式膨胀罐的容量和预充压力是多少?
答:这个我没有计算,选了个100L的,
预充压力比系统静压大些,可以为5+3=8m。
这儿有些迷惑,预充压力是按静压力算呢?还是按动态压力算?

5、补水泵启动和停止压力要设多少?
答:启动按定点压力+2m算,停止按启动压力定点压力+(5~10m)。
这儿有些迷惑,定点压力是按静压力算呢?还是按动态压力算?
如果按静态压力:启动压力=5+2=7,停止为:7+5=12
如果按泵入口:启动压力=17+2=19,停止为:19+5=24

6、安全阀压力要设多少?
这儿有些迷惑,应该是按补水泵的停止压力+(3~5m)对否?
感谢大家,自己不是这个专业的,真的头大。。。

[ 本帖最后由 goatking 于 2012-7-12 11:45 编辑 ]

2012-7-9 16-22-21.png

免费打赏
zlienfon
2012年07月09日 21:32:08
2楼
1、既然重要参数都未知,仅仅从图看,并不能确定你所需要的参数。
2、这个流程图没什么问题,水泵选型也没问题。
3、获取板式换热器、发热设备的参数后,才能基本确定你想获得的数据。
回复
beyond1359
2012年07月10日 11:08:58
3楼
泵扬程有点大 膨胀管不准接阀 排气阀和泄水阀觉得装乱了
安全阀开启压力你得知道末端压力啊 最好安全阀接水回水箱或者排沟
回复
goatking
2012年07月11日 09:04:30
4楼
感谢楼上朋友帮忙。 差了很多资料,还是不大清楚啊。
回复
刘少仓
2012年07月11日 10:38:59
5楼
同意板凳的意见,不过安全阀的设置不是太懂,补水泵的接入点是不是要动一下?
回复
goatking
2012年07月12日 11:41:41
6楼

感谢指点,怎么动呢?
回复
goatking
2012年07月12日 11:42:35
7楼


可以指点一下,怎么乱吗? 谢谢
回复
beyond1359
2012年07月13日 09:02:53
8楼
你这算是流程也算是系统图,画这图的人有点把图就当实际了,觉得管子高了就加排气阀
一般排气阀装在系统最高点,两个立管顶可以装,用户的最末端也装
看情况你这是厂房吧
我看有人回答的那些就不错 系统定压0.07或者0.08Mpa
停泵压力和循环水泵的入口最大承压有关,你选了多大的泵就得用多大的安全阀

说的和没说一样 你可以参见 2009暖通技术措施 附录C
回复
goatking
2012年07月13日 10:45:44
9楼

感谢beyond1359, 这个系统确实是给厂房内的设备散热用, 自动排气阀在水泵的入口和出口管道上都加可以吗?

帮看看我自己查资料回答的那些对否, 谢谢。
回复
beyond1359
2012年07月14日 09:31:45
10楼
定压点压力0.07Mpa 膨胀水量 补水泵扬程12米 安全阀开启压力0.15Mpa就行 甚至可以不装
已经采购了的话只是泵的效率问题,耗能而已,应该不会有什么损伤
我毕业时间没多久 不是工作在设计院的 说的只能当参考
觉得对你来说 这东西难听点你可以自己心里有个底 然后把问题抛给卖设备的厂家 注意总结 经过一次之后就懂了
好运吧
回复
goatking
2012年07月17日 16:41:43
11楼

感谢beyond1359指点啊。

可能我这个问题太基础了,大家都没有心情给说一下,呵呵。我自己是电气专业的,这些问题对我来说已经很难了。