如何判断线路是单相接地还是断相?
zhizhzhxi
zhizhzhxi Lv.2
2012年07月09日 16:37:36
来自于继电保护
只看楼主

如何判断线路是单相接地还是断相?线路是架空线,10kv。

如何判断线路是单相接地还是断相?线路是架空线,10kv。
免费打赏
vhdlcpld
2012年07月09日 19:43:35
2楼
断相应该没电流,单相接地有电流
回复
lingxuct
2012年07月10日 20:34:58
3楼
支持楼上!

只是没有说全,断相时,没有接地电流,接地时有接地电流。
回复
zhizhzhxi
2012年07月11日 14:40:40
4楼
那非故障相有的电流电压又是什么情况呢?
回复
bonnie_2012
2012年07月11日 15:01:38
5楼
这个我也想知道 呵呵
回复
lingxuct
2012年07月12日 18:18:16
6楼

有故障时,继电保护装置应快速切除故障线路,没必研究“非故障”的电流电压!
回复
huahua732
2012年07月14日 10:13:08
7楼
接地时故障相降低,非故障相电压升高,而断相时,故障相降低,但不会引起非故障相电压升高.
回复
lhsdy
2020年08月25日 13:50:25
8楼

断相后边用户缺相或用户无电,单相接地无此现象

回复

相关推荐