砖混6层结构车库层梁及上部的问题 求指导
aishangxiaoniu
2012年07月09日 15:49:34
来自于砖混结构
只看楼主

车库层建筑高度只给了2.19m,因此一些部位梁高只做了180mm厚,问题是其上部各层相应位置要不要都改成梁。标识为圈梁做成2根16,3根16钢筋行不行?

车库层建筑高度只给了2.19m,因此一些部位梁高只做了180mm厚,问题是其上部各层相应位置要不要都改成梁。标识为圈梁做成2根16,3根16钢筋行不行?
A1.jpg A2.jpg A1.jpg

A1.jpg


A2.jpg

免费打赏
aishangxiaoniu
2012年07月09日 15:50:42
2楼
求指导
回复
aishangxiaoniu
2012年07月09日 15:52:18
3楼
L7为车库层的 QL4为上面各层的 求来人指导啊
回复
河马_笑西风
2012年07月09日 16:08:42
4楼
以上各层没有必要把墙改成梁,只是你这个L7是宽扁梁,建议复核一下抗剪计算,加大梁箍筋并设置弯起筋
回复
aishangxiaoniu
2012年07月09日 16:23:19
5楼
非常的感谢了
回复
miaotian001
2012年07月09日 17:08:52
6楼
根据荷载计算一下,这也不难。
回复
yjz529
2012年07月11日 15:34:37
7楼
以上各层没有必要把墙改成梁,只是你这个L7是宽扁梁,建议复核一下抗剪计算,加大梁箍筋并设置弯起筋
回复
chenjiduo-2008
2012年07月11日 16:33:52
8楼
在模型里面复核一下就OK了
回复
hmdpx
2012年07月17日 17:33:26
9楼
这种结构本身就不利,尽量不做(设计很无奈),建议QL4加大配筋,例如上下4根20,箍筋10@150,层层设。
就这样审图还不知道同不同意呢
回复
hmdpx
2012年07月17日 17:34:48
10楼
还有L7同样处理
回复
wypkungfu
2013年04月15日 22:33:43
11楼
谁指导指导,给个完整设计的思路就更好了