车库层建筑高度只给了2.19m,因此一些部位梁高只做了180mm厚,问题是其上部各层相应位置要不要都改成梁。标识为圈梁做成2根16,3根16钢筋行不行?
车库层建筑高度只给了2.19m,因此一些部位梁高只做了180mm厚,问题是其上部各层相应位置要不要都改成梁。标识为圈梁做成2根16,3根16钢筋行不行?
![A1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![A2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
求指导
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
3楼
L7为车库层的 QL4为上面各层的 求来人指导啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
4楼
以上各层没有必要把墙改成梁,只是你这个L7是宽扁梁,建议复核一下抗剪计算,加大梁箍筋并设置弯起筋
回复
5楼
非常的感谢了
回复
6楼
根据荷载计算一下,这也不难。
回复
7楼
以上各层没有必要把墙改成梁,只是你这个L7是宽扁梁,建议复核一下抗剪计算,加大梁箍筋并设置弯起筋
回复
8楼
在模型里面复核一下就OK了
回复
9楼
这种结构本身就不利,尽量不做(设计很无奈),建议QL4加大配筋,例如上下4根20,箍筋10@150,层层设。
就这样审图还不知道同不同意呢
回复
10楼
还有L7同样处理
回复
11楼
谁指导指导,给个完整设计的思路就更好了
回复