上供上回双管系统暖气不热问题
zxg_410
zxg_410 Lv.2
2006年12月31日 16:05:18
来自于采暖供热
只看楼主

一间300平米厂房.安装9组暖气,铸铁716,每组20片左右,安装完毕,调试时发现近端和远端两组暖气热,中间7组不热,对中间任意组暖气进行放水后,中间组变热,两边组变凉,不知原因,请教各位高手,谢谢

一间300平米厂房.安装9组暖气,铸铁716,每组20片左右,安装完毕,调试时发现近端和远端两组暖气热,中间7组不热,对中间任意组暖气进行放水后,中间组变热,两边组变凉,不知原因,请教各位高手,谢谢
zhengxufeng
2006年12月31日 17:13:35
2楼
请把你的散热器安装方式介绍一下,看来应该是双管系统,单管系统不会出现这样的情况
回复
w214246955
2006年12月31日 19:56:04
3楼
介绍下 具体安装情况,
回复
liu117jun
2006年12月31日 22:10:34
4楼
调试时发现近端和远端两组暖气热,中间7组不热,对中间任意组暖气进行放水后,中间组变热,两边组变凉,不知原因,请教各位高手,谢谢
末段的热中间的不热经调试后中间热两边不热算一下你的循环流量我想应该是流量不足

回复
baifan1968
2007年01月01日 11:45:55
5楼
看干管末端有无排气阀,流量是否出现失调现象。
回复
sunjian1919
2007年01月01日 21:11:14
6楼
我刚处理了一个类似的情况,厂区内设计采暖时管径一定要放大,否则非常容易出现这种情况.不知你设计的管径是否合适.
回复
yangshk
2007年01月01日 23:17:38
7楼
原因:
该系统应该不是异程式的系统吧,多属于局部水利失调,还与供回水压差有一定的关系,新改造的应该不会出现杜塞情况,但也不能完全排除,解决得最好办法是:
关闭供水总阀门,开启回水阀门,打开供水放气阀,关闭回水放气阀,冲洗,直至整个系统达到温度要求为止!
同时观察供回水压差,应该大于2公斤,仅供参考!
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 08:27:33
8楼
是同程式还是异程式应该首先明确一下,最后能提供图纸看一下
回复
hb8546
2007年01月15日 19:39:21
9楼
1、设计流量不够,管径应加大一号;(资用压差过小)
2、水力失调,各个支路不平衡;(或排气不好,)
回复
zxg_410
2007年01月16日 13:43:07
10楼
前一段出差了,谢谢大家的回答,分送的有点晚,对不起
回复
dongcuifeng01
2007年01月16日 17:07:08
11楼


这的目的主要是解决问题,共同进步,分不是主要的!学习中!!!
回复