根据自喷规范GB50084-2001(2005年版)7.1.3款规定相关梁间布置喷头的规定,我在做一个别墅区的地下车库(中危险二级)的喷林布置的时候是这样考虑的:喷头距边墙取小于1700,梁间的与梁为1800,梁跨度8000,我考虑肯定要取表7.2.1中规定的1800了,但是这时候梁底就要增加补偿喷头了。最后老法师告诉我,这条不好做就不予考虑,首先考虑的是喷头间距和墙与喷头的距离。还表示喷头与梁要照不大于1700来考虑,但是根据说明,保证这个间距是为了梁不挡住喷头喷水,墙与喷头的距离却是为了保证喷水不存在死角并能保证一定的墙面受到保护。
还有问题是不是只要距离小于1700(中危险II)就可以?
比如500或者更小?
我似乎记得做施工的时候谁告诉我距墙不能小于1100,当时是一个市图书馆!
谢谢!
2楼
自动喷水灭火系统规范只强调喷头离墙最大距离,并无最小距离。如果离墙距离太小,可以改用边墙型喷头。
回复
3楼
《自喷》规范第7.1.3条规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
2. 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3. 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
4. 净空高度不超过8米的场所中,间距不超过4X4(M)布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
做法:对于第二条在梁间布置喷头的情况,假如两梁高为650的梁间净宽为4.6米,布一排喷头不够,只得布置两排;如果两排喷头间距为3.0米,则喷头离梁的水平距离则为0.8米,在7.2.1条中属于0.6≤a<0.9的情况,b取最大值为140mm,那么喷头溅水盘与顶板(假设顶板厚度为120mm)的距离为390mm,不大于550mm,符合要求!但是如果计算出来的结果大于550mm,则需要梁底面的下方增设喷头。
这里是我给你举的一个例子,你完全可以按照这种方法来考虑,对于喷头离墙的最小距离问题,好象是不小于0.6米,这个具体可以查查<全国民用建筑设计技术措施>2003版的给排水分册看看!
回复
4楼
谢谢各位,那本书我还没看到过呢!
回复
5楼
我帮你查过了,<全国民用建筑设计技术措施>2003版的给排水分册说的是不小于0.1米
而给排水设计手册上写的是不小于0.6米,我觉得你还是参照设计手册吧!毕竟它权威性大些,呵呵!
回复
6楼
谢谢各位的解答,实在感谢!
回复