问个二类高层住宅走线问题~~~~~
langhua2005
2006年12月31日 10:18:27
只看楼主

我有一个18层住宅,一梯三户,~~~~~电表箱分别设在2层(1.2.3层9块表),6层(4.5.6.7层12块表),10层(8.9.10.11层12块表),14层(12.13.14.15层12块表),17层(16.17.18层9块表)~~~电源箱设在一层楼梯道,分5路电缆线路到每个电表箱~~~~这5路电缆通过桥架沿管井敷设~~~~~~~请问,电表箱到每个户内箱的BV线要通过管井走线到每户吗?能和竖直引上至电表箱的电缆同桥架敷设吗?~~~~~~~~我一直认为:管井走竖直电缆到表箱,再由表箱沿墙埋管高各户?~~~~~~~请各位指教~~~~叙述的有点罗嗦~~~~哪位有这方面图纸,传上来,让我学习学习~~~~小弟在此谢谢拉~~~~

我有一个18层住宅,一梯三户,~~~~~电表箱分别设在2层(1.2.3层9块表),6层(4.5.6.7层12块表),10层(8.9.10.11层12块表),14层(12.13.14.15层12块表),17层(16.17.18层9块表)~~~电源箱设在一层楼梯道,分5路电缆线路到每个电表箱~~~~
这5路电缆通过桥架沿管井敷设~~~~~~~请问,电表箱到每个户内箱的BV线要通过管井走线到每户吗?能和竖直引上至电表箱的电缆同桥架敷设吗?~~~~~~~~我一直认为:管井走竖直电缆到表箱,再由表箱沿墙埋管高各户?~~~~~~~请各位指教~~~~叙述的有点罗嗦~~~~哪位有这方面图纸,传上来,让我学习学习~~~~小弟在此谢谢拉~~~~
ares_rambo
2006年12月31日 18:41:40
2楼
只要电气竖井内走线方便、合理即可!
回复
rencom886@co163
2006年12月31日 21:32:25
3楼
我一般都分开做,桥架只走电缆
回复
gladboy1981
2006年12月31日 23:58:34
4楼
一般是电表箱前端电缆敷设在桥架内,电表箱出线采用分别穿管暗埋至每户开关箱.
回复
gladboy1981
2007年01月01日 00:00:53
5楼
一般是电表箱前端电缆敷设在桥架内,电表箱出线采用分别穿管暗埋至每户开关箱.
回复
jpr0814@co163
2007年01月03日 17:39:33
6楼
可以和电缆一同敷设,但要注意BV的载流量要按照35度工作环境选择。
回复
364967422
2008年08月04日 00:26:23
7楼


同意观点

没有具体要求,只要合理灵活运用就可以,一般的做法是电表箱前端电缆敷设在桥架内,电表箱出线采用分别穿管暗埋至每户开关箱.
回复