我们现场有两个车间,制氮车间和污水车间,污水车间的总电源直接引自制氮车间内的变压器,三相四线制。现在出现的情况是,制氮车间路灯送电时,引起制氮车间照明跳闸,污水车间内其中一个运行着的配电柜内的带漏保的空开也跳闸。大家帮我分析下是什么原因。
我们现场有两个车间,制氮车间和污水车间,污水车间的总电源直接引自制氮车间内的变压器,三相四线制。
现在出现的情况是,制氮车间路灯送电时,引起制氮车间照明跳闸,污水车间内其中一个运行着的配电柜内的带漏保的空开也跳闸。
大家帮我分析下是什么原因。
2楼
是否零线公用
回复
3楼
零线是分开的,污水车间的总电源直接从变压器引出来的,零线也是压在变压器中性点上的。
回复
4楼
我觉得把是氮气车间路灯借用了污水那个漏保出线的零线~
回复
5楼
这个查过了,确实没公用零线。而且制氮车间是先前就在用的,污水车间是刚新建的,然后从制氮车间变压器引了总电源过来。
回复
6楼
当时也怀疑是污水车间这个跳闸的配电柜下面的设备漏电引起的,但是如果是设备漏电引起的话那就应该送电就跳闸,但事实是运行很长时间都没问题。就是在制氮车间路灯送电这个点上会跳闸。
回复
7楼
看你说的应该是你接地系统的原因。。。
你的描述也很模糊不清,别人都听不懂,污水车间总电源是从制氮车间变压器直接引过去的,但是制氮车间的照明电源呢,从哪里引的?
如果是两个车间合用的一个变压器,你制氮车间带漏保,污水车间也带漏保,两车间的配电系统均应该是TNCS系统形式,,或者是TNS形式(你四线过去这是不可能的了)
回复
8楼
制氮车间内有独立的配电柜给制氮车间内的设备供电,照明也是从制氮车间的配电柜内引的,制氮车间配电柜的总电源也是引自变压器的。
就是说除了两个车间总电源是并在一台变压器上的,其它没有任何联系的。
回复
9楼
制氮车间路灯?
如果是车间内那种跟庭院灯似的,那么这回应该单独设漏电无延时的。总开或许就不会跳了。。
污水车间内运行着的漏保是4极的漏电断路器吧?
回复
10楼
污水车间是4P的漏电断路器。
回复
11楼
自己根据现场情况多动动脑子看什么原因,漏电动作原理知道结合现场问题很快就解决了。。
回复