地梁经过扩底墩的地方监理,项目经理,工长,看法不一。施工图上未标注标准图集或规范上是否有规定?
地梁经过扩底墩的地方
监理,项目经理,工长,看法不一。施工图上未标注
标准图集或规范上是否有规定?

2楼
竖向钢筋都挨着了,间距不合格!看见好像有构造筋吧,怎么没有拉筋呢?
回复
3楼
嗯,拉筋后来加了。工地搞的好差的,浇筑的地梁像狗啃的一样,放线也没放好,基础都没在一个平面上,一边高一边低。真想把图片发上来。
回复
4楼
梁经过承台或者基础的部分不用箍筋吧,从承台边50mm起才又要箍筋
回复
5楼
学习。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
承台边50mm起要加箍筋

回复
7楼
箍筋承受箭力,承台左右两边箭力最大处应加,当然还要看施工图怎么设计的
回复
8楼
回复
9楼
看设计吧。个人感觉是应该放置箍筋的,基础梁的应力和上部梁的应力不一样。设计者在考虑基础梁的应力时,也是考虑不全面的。所以大部分基础梁的上、下钢筋都是一样的。
回复
10楼
承台边是受剪力最大处,应按设计要求加密(有些设计已经考虑到剪力的问题,不需要加密),承台内箍筋应按规范要求从柱边5CM开始加,满足构造要求
回复
11楼
承台5公分开始加密,学习了
回复